武漢管板加工廠家:折流板成品折流板淺析管殼式換熱器的安裝

發布時間:2020-09-25 06:23:33
列管式式換熱器的安裝:
(1)安裝的技術性提前準備
僅有搞好安裝前的準備工作,才可以使換熱器的安裝工作中順利開展,而且各類性能指標都做到安裝規定,保證安裝品質。
① 撰寫工程施工方案
為了更好地使安裝工作中井然有序地開展,安裝前要撰寫工程施工方案,工程施工方案的內容包含編制依據、編制說明、項目概況、工程施工的提前準備、工程施工方式和對策、技術措施和技術標準、工程施工用機器、工程施工用材、施工隊伍配制、工程進度方案圖等。
② 施工工地準備工作
可依據工程施工的當場武漢管板加工廠家平面設計圖,對當場的別的各層面開展具體勘察,精確測量明確武漢管板加工廠家運送線路,泊車武漢管板加工廠家部位,裝卸車部位及周邊環境是不是危害機器設備的運送和安裝,協作相關各層面考慮起吊的工作狀況規定。輸通運送路面,務必確保路面整平牢靠,使車子能穩定武漢管板加工廠家根據,安全性地將換熱器運到當場。安裝場所總寬應考慮安裝的規定,應依據換熱器構造形式,在換熱器兩邊留出充足的室內空間來考慮拆卸、檢修的必須。
③ 基礎的工程驗收
換熱器的基礎務必考慮不導致換熱器產生下移,也不可以造成管路把過大的形變傳入換熱器的對接上。基礎一般分成二種:一種為磚砌的鞍形基礎,換熱器上沒有鞍式支座而立即放到鞍形基礎上,換熱器與基礎不用固定不動,能夠 伴隨著熱變形的必須而隨意挪動。另一武漢管板加工廠家種為混泥土基礎,換熱器根據鞍式支座由地腳螺絲將其與基礎牢固地相互連接。
基礎的施工企業應遞交品質證明文件、精確測量紀錄及相關施工工藝材料?;A(chǔ)上需有顯著的設計標高線和橫縱軸線,基礎應清除整潔,如有缺陷應開展解決。
在安裝換熱器以前應嚴苛地開展基礎品質的定期檢查工程驗收工作中,關鍵新項目以下:基礎表層概述;基礎設計標高、平面圖部位、樣子和關鍵規格及其預埋孔是不是合乎設計方案規定;地腳螺絲的部位是不是恰當,外螺紋狀況是不是優良,螺武漢管板加工廠家絲帽和密封圈是不是齊備;置放墊鐵的基礎表層是不是整平等,此外,主題活動支座的基礎表面應預埋件雙翹板。
④ 墊鐵的配備
基礎工程驗收結束后,在安裝換熱器以前應在基礎上面墊鐵,放置墊鐵處的基礎表層務必推平,使二者能非常好觸碰。墊鐵薄厚能夠 調節,使換熱器能做到設計方案的平整度和設計標高。墊鐵置放后可提升換熱器在基礎上可靠性,并將其凈重根據墊鐵勻稱地傳送到基礎上來。墊鐵可分成平墊鐵、斜墊鐵和張口墊鐵。在其中,斜墊武漢管板加工廠家鐵務必成對應用。地腳螺絲兩邊均應由墊鐵,墊鐵的安裝不可防礙換熱器的熱變形。<武漢管板加工廠家br/>⑤ 換熱器的工程驗收與解決
按機器設備的工程圖紙開展仔細認真的查驗,包含機器設備的型號規格、品質、幾何圖形規格、支管方向、技術性特點等。查看產品合格證、使用說明、質量檢測報告等技術性文檔。檢查設備是不是有毀壞、漏件(包含墊鐵、地腳螺栓、密封墊、配件等)。搞好查驗、工程驗收紀錄。
換熱器到位后要用水準儀對換熱器地面找平,那樣可讓各對接都能不在承受力的狀況下聯接管路。地面找平后,斜墊鐵可與支座焊牢,但不可與下邊的平墊鐵或雙翹板焊住。當2個之上重疊式換熱器安裝時武漢管板加工廠家,應在下邊換熱器找正結束,并且武漢管板加工廠家用地腳螺絲充足固定不動后,再安裝上端換熱器??沙楣苁鴵Q熱器安裝前應抽芯查驗、清理,抽管束時要留意維護突面和折流板。挪動和吊裝管束時要將管束置放在專用型的支撐點構造上,以防止損害換散熱管。
依據換熱器的結構形式,應在換熱器的兩邊留出充足的室內空間來考慮實際操作、清理、檢修的必須。浮頭式換熱器的固定不動蓋端應空出充足室內空間便于能從罩殼內抽出來管束,外面蓋端務必也空出一米之上的部位便于裝拆外面蓋和浮頭蓋。固定不動管板式換熱器的兩邊應空出充足的室內空間便于能抽出來和拆換管道。而且,用機械設備清理管中時,兩邊都可以對管道開展清洗實際操作。U形管式換熱器的固定不動頭蓋應空出充足的室內空間便于能抽出來管束,也可在其相對性的一端空出充足的室內空間便于能拆裝罩殼。
可抽管束換熱器安裝前應抽芯查驗、清理。抽管束時,應留意維護突面和折流板。挪動和吊裝管束時,應將管束置放在專用型的支撐構造上,以防損害換散熱管。安裝前一般應開展壓力試驗,當樣圖有規定時,還應開展氣密性檢測。
(2)安裝的技術標準
換熱器安裝的技術標準關鍵有:
① 起吊技術標準
起吊單位應準備好所有機吊索具,如起重機、抱桿、鍍鋅鋼絲繩、滑輪、導鏈、定位銷等,并按安全性要求用心搞好查驗工作中。對大中型換熱器,因直徑大、換散熱管多,吊裝品質非常大,因而吊裝捆縛位置應取在罩殼支座有提升墊塊處,并在罩殼兩邊設建筑木方用以維護罩殼,以防罩殼在吊裝時被鍍鋅鋼絲繩壓癟造成塑性形變毀壞,如圖2-7所顯示。
圖2-7換熱器捆縛時罩殼維護平面圖
1鍍鋅鋼絲繩 2罩殼 3木方 4提升墊塊
② 安裝規格誤差規定
應查驗換熱器各一部分規格的誤差是不是符合規定的規定,國家行業標準GB l51-99要求的換熱器拼裝規格的容許誤差如,圖2-8所顯示;武漢管板加工廠家平蓋、法蘭盤、擋板、管板等安裝規格的容許誤差見圖2-9。
圖2-8 換熱器拼裝的容許誤差
圖2-9 平蓋、法蘭盤、擋板、管板等安裝規格的容許誤差
③ 武漢管板加工廠家支座安裝規定
a.基礎上主題活動支座一側應預埋件雙翹板,地腳螺絲兩邊均有墊鐵。機器設備地面找平之后,斜墊鐵能夠 和換熱器基座板焊牢,但不可與下邊的平墊鐵或雙翹板焊住,且墊鐵務必武漢管板加工廠家光潔、整平,以保證主題活動支座的隨意伸縮式。墊鐵的安裝應確保不可防礙換熱器的熱變形。
b.主題活動支座的地腳螺絲應配有2個卡緊的螺帽,螺帽與底版間應留出l~3毫米的空隙,便于底版能隨意拖動。
④ 換熱器的固定不動
a.換熱器到位后要用水準儀對換熱器地面找平,那樣可讓各對接都能不在承受力的狀況下聯接管路。地面找平后,斜墊鐵可與支座焊牢,但不可與下邊的平墊鐵或雙翹板焊住。當2個之上重疊式換熱器安裝時,應在下邊換熱器找正結束,并且用地腳螺絲充足固定不動后,再安裝上端換熱器??沙楣苁鴵Q熱器安裝前應抽芯查驗、清理,抽管束時要留意維護突面和折流板。挪動和吊裝管束時要將管束置放在專用型的支撐點構造上,以防止損害換散熱管。傳熱安裝之后的容許誤差應合乎以下規定:a、設計標高